桃色av无码_国产女合集第六部_欧美日韩高清一区二区在线_怡红院亚洲怡红院首页

導熱油爐-熱水蒸汽鍋爐-燃氣鍋爐-天然氣鍋爐制造專家—河南銀晨鍋爐集團有限公司【集團官網】

咨詢熱線: 0394-6792297
31年精工制造  20年出口經驗一家專注于鍋爐與反應釜的企業!

熱門關鍵字:

工業鍋爐水質化驗技術,如果軟水硬度為零,那么爐水堿度為多少

返回列表 來源:銀晨鍋爐 發布日期:2020-03-03 11:47
 
蒸汽鍋爐和熱水鍋爐的檢測項目都不一樣。 
工業鍋爐水質標準及其控制 
  一、水質標準 
  為了防止鍋爐發生結垢、腐蝕、惡化蒸汽品質等危害,使鍋爐能長期安全經濟運行,鍋爐的給水和鍋水都應達到國家標準的要求。目前工業鍋爐執行的水質標準,即GB 1576—2001《工業鍋爐水質》標準的主要內容如下: 
  1.范圍 
  本標準規定了工業鍋爐運行時的水質要求。 
  本標準適用于額定出口蒸汽壓力小于等于2.5MPa,以水為介質的固定式蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐,也適用于以水為介質的固定式承壓熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐。 
  2.水質標準 
  (1)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐的給水一般應采用鍋外化學水處理,水質應符合表5—1的規定。 
表5—1  工業鍋爐水質標準 
注:①硬度mmol/L的基本單元為C(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 
 ②堿度mmol/L的基本單元為C(OH-、1/2CO32-、HCO3-),下同。對蒸汽品質要求不高,且不帶過熱器的鍋爐,使用單位在報當地鍋爐壓力容器安全監察機構同意后,堿度指標上限值可適當放寬。 
 
  ③當鍋爐額定蒸發量大于等于6t/h時應除氧,額定蒸發量小于6 t/h的鍋爐如發現局部腐蝕時,給水應采取除氧措施,對于供汽輪機用汽的鍋爐給水含氧量應小于等于0.05mg/L。 
  ④如測定溶解固形物有困難時,可采用測定電導率或氯離子(Cl-)的方法來間接控制,但溶解固形物與電導率或氯離子(Cl-)的比值關系應根據試驗確定。并應定期復試和修正此比值關系。 
  ⑤全焊接結構鍋爐相對堿度可不控制。 
  ⑥僅限燃油燃氣鍋爐。 
  (2)額定蒸發量小于等于2t/h,且額定蒸汽壓力小于等于1.0M_Pa的蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐(如對汽、水品質無特殊要求)也可采用鍋內加藥處理。但必須對鍋爐的結垢、腐蝕和水質加強監督,認真做好加藥、排污和清洗工作,其水質應符合表5—2的規定。 
表5—2 
  (3)承壓熱水鍋爐給水應進行鍋外水處理,對于額定功率小于等于4.2MW非管架式承壓的熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐,可采用鍋內加藥處理,但必須對鍋爐的結垢、腐蝕和水質加強監督,認真做好加藥工作,其水質應符合表5—3的規定。 
表5—3 
注:①通過補加藥劑使鍋水pH值控制在10~12。 
  ②額定功率大于等于4.2MW的承壓熱水鍋爐給水應除氧,額定功率小于4.2MW的承壓熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐給水應盡量除氧。 
 
  
 
  (4)直流(貫流)鍋爐給水應采用鍋外化學水處理,其水質按表5—1中額定蒸汽壓力為大于1.6MPa、小于等于2.5Mpa的標準執行。 
 (5)余熱鍋爐及電熱鍋爐的水質指標應符合同類型、同參數鍋爐的要求。 
 (6)水質檢驗方法應按《工業鍋爐水質》標準的附錄A執行。 
 二、水質指標及其監測意義 
 《工業鍋爐水質》標準中各項水質指標及其監測意義如下: 
(1)懸浮物  指經過濾后分離出來的不溶于水的固體混合物的含量。懸浮物含量越高,水就越混濁。對于小型工業鍋爐,如采用澄清的自來水作水源,運行中可不監測懸浮物含量。 
 (2)總硬度  通常指水中鈣、鎂離子的總含量,是防止鍋爐結垢的一項很重要的指標。對鍋爐來說,水中的硬度越小越有利于防止結垢。 
 (3)總堿度  指水中能接受氫離子的一類物質的含量。由于堿度物質能與硬度物質反應,生成疏松的水渣,可隨排污除去,從而防止鍋爐結垢,所以工業鍋爐的鍋水必須保持一定的堿度。但鍋水堿度太高,易影響蒸汽品質,有時還會引起堿性腐蝕,因此鍋水堿度應維持在一定的范圍內。 
 (4)pH值  即氫離子濃度的負對數,是表示溶液酸堿性的一項指標。pH值的范圍為0~14,pH=7時為中性,pH<7時為酸性,pH>7時為堿性。通常要求鍋爐水質達到一定的堿性,有利于防止腐蝕和防垢。 
 (5)溶解氧  指溶解在水中的氧氣含量。水中的溶解氧易造成鍋爐設備和給水管道的腐蝕,所以應盡量除去。 
(6)溶解固形物、電導率和氯離子  溶解固形物也稱為蒸發殘渣,可近似地表示水中的總含鹽量。鍋水溶解固形物含量的變化可直接反映出鍋水的濃縮程度,當其含量過高時,易造成蒸汽大量帶水,惡化蒸汽品質,嚴重時還會發生汽水共騰,因此需通過合理的排污來控制其含量。由于溶解固形物的測定較為繁雜且費時,一般鍋爐運行中常用測定方法簡便的電導率或氯離子來代替,但它們之間的比值關系需經測試確定,并定期校正。 
 (7)SO32-(亞硫酸根)  該項指標是為采用加亞硫酸鈉來除氧的鍋爐而設的,不加亞硫酸鈉的鍋水無亞硫酸根。 
  (8)PO43-(磷酸根)  磷酸根可消除殘余硬度,防止結垢,并可在金屬表面形成磷酸鐵保護膜,減緩腐蝕,所以鍋內常加入磷酸鹽水處理劑。監測磷酸根可更好地控制磷酸鹽的加入量。 
 (9)相對堿度  指鍋水中游離氫氧化鈉的量與溶解固形物的量之比值。是為防止鍋爐脹接或鉚接部位產生苛性脆化而定的一項指標。對于全焊接鍋爐,一般不會發生苛性脆化,所以可不控制該項指標。 
 (10)含油量  天然水一般不含油,所以平時可不作監測,但當水源水受油污染時,應監測含油量,以確定是否可作鍋爐給水。 
  (11)含鐵量  指水中所含有的總鐵離子含量。這是2001年水質標準修訂時,針對燃油燃氣鍋爐的給水新增的控制指標。這主要是由于通常燃油燃氣鍋爐受熱面的熱負荷較高,如給水含鐵量較高,易造成鍋爐結生氧化鐵垢,并會引起沉積物下的腐蝕。 
  三、鍋爐水質日常控制及鍋爐的排污 
  1.水質簡化分析指標及其控制 
 
  工業鍋爐水質標準的各項指標中有的只需定期監測即可,有的則需每班監測,即稱為日常簡化分析。一般簡化分析的控制指標為:pH值、硬度、堿度和氯離子;對于用除氧器除氧的還需測給水的含氧量;對于額定工作壓力大于1.0hPa的鍋爐,還應監測鍋水磷酸根含量。 
  一般日常運行中,水質不合格的原因及其解決方法大致有以下幾種: 
  (1)給水硬度偏高  采用鈉離子交換處理時,給水硬度超標常由離子交換劑失效、交換器操作不當或管路閥門泄漏等引起。運行中應及時再生并正確操作離子交換器,對交換器反洗閥和給水旁通閥應經常檢查,發現泄漏及時更換。 
 (2)鍋水pH值、堿度偏低  對于采用鍋內加藥水處理的鍋爐,需適當增加防垢劑用量;對于采用鍋外化學水處理的鍋爐,除適量加入堿性藥劑外,還應注意檢查是否有硬水進入鍋爐;另外,若鍋爐排污量過大,也會導致鍋水堿度偏低,應適當加以控制。 
 (3)鍋水pH值、堿度過高  如果是由于給水的過剩堿度(即:堿度與硬度的差值)較高(>2mmol/L)所引起,則應采取適當的降堿處理;如果原水堿度并不高,則是由加堿太多或排污不夠造成的,應減少或暫停加藥,并加強鍋爐排污。 
(4)鍋水氯離子含量過高  應加強鍋爐排污;對于給水采用鈉離子交換處理的,應注意離子交換器再生后正洗是否徹底,鹽水閥是否有泄漏。 
 2.鍋爐排污及控制 
  鍋爐排污的目的是:降低鍋水濃度,保證蒸汽品質良好;及時排除水渣,防止受熱面結垢。鍋爐排污應做到既能使鍋水達到合格標準,又盡量減少熱損失。 
 鍋爐排污量的大小與給水水質和蒸發速率密切相關,水質好、蒸發速率低,排污量可少些;反之則需適當增加排污量及排污次數。鍋爐排污量常以排污率來表示,一般工業鍋爐的排污率宜控制在5%~10%。如果排污率超過10%,鍋水仍達不到合格標準,就需改進給水的處理。 
  排污率就是排污水量占鍋爐蒸發量的百分比。鍋爐運行中常以監測鍋水氯離子(也稱氯根)的含量來指導鍋爐的排污。其計算方法如下: 
根據定義,排污率(P)計算公式為: 
  又根據水質分析結果,由物量平衡關系可得到: 
 (5—2)式中  P——鍋爐排污率,%; 
 
    S給——給水中某物質(如氯根)含量,mg/L; 
 
    S鍋——鍋水中某物質(如氯根)含量,mg/L。 
 
  例:一臺蒸發量為2 t/h的鍋爐,每班實際運行6 h,測得給水氯根=25mg/L。若要求控制鍋水氯根<500mg/L,則要控制排污率為多少?每班需排污多少水量? 
 
  解:由式(5—2)可得要控制排污率為: 
由式(5—1)可得每班需排污的水量(Q污)為: 
 
Q污=P×蒸發量=5.3%×2×6≈0.64(t) 
  即鍋爐運行中每班需排污0.64t,鍋水濃度才能達到合格。