桃色av无码_国产女合集第六部_欧美日韩高清一区二区在线_怡红院亚洲怡红院首页

導熱油爐-熱水蒸汽鍋爐-燃氣鍋爐-天然氣鍋爐制造專家—河南銀晨鍋爐集團有限公司【集團官網】

咨詢熱線: 0394-6792297
31年精工制造  20年出口經驗一家專注于鍋爐與反應釜的企業!

熱門關鍵字:

鍋爐水位計的沖洗方法

返回列表 來源:銀晨鍋爐 發布日期:2020-03-03 14:20
 
  鍋爐沖洗水位表步驟
 
  1) 開啟放水旋塞、沖洗汽連管、水連管及玻璃板 ( 管 )
 
  2) 關閉水旋塞 ,單獨沖洗汽連管及玻璃板 ( 管 )
 
  3) 先開啟水旋塞 ,后關閉汽旋塞 ,單獨沖洗水連管
 
  4) 開啟汽旋塞 .關閉放水旋塞 ,恢復水位表正常運行
 
  注意事項:
 
在關閉放水旋塞后 ,如果水位很快向上升 ,并有輕微的上下波動 ,說明水位表正常。如果水位上升很緩慢,說明有堵塞現象,還應重新沖洗。應注意的是 ,不允許兩個水位表同時進行沖洗。
 
沖洗完畢后, 再與鍋爐其他水位表對照 ,若與沖洗前情況不一致 ,應再次進行沖洗 ,若仍不一致 ,則應對其他水位表也進行沖洗。
 
沖洗水位表時,操作必須緩慢,并注意人的臉部不能正對水位表。   
 
  缺水叫水法:
 
  a. 開汽包水位計放水門;b. 關閉汽門;c. 關閉放水門,注意水位是否在水位計中出現;d. 叫水后開汽門,恢復汽包水位計運行。
 
  滿水叫水法:
 
  先沖洗水位計,沖洗完畢后,關閉水考克開排污考克,如果水位下降,屬于不嚴重滿水,如果只有水流而看不見水位,屬于嚴重嚴重滿水。先開啟排污考克,使水位計得到沖洗,然后關閉水考克,使汽連通管得到沖洗,最后關閉排污考克,如能清晰看見水位逐漸上升,屬不嚴重滿水,如果水位迅速上升,屬嚴重滿水。
 
  鍋爐水位不明判斷法:
 
  a.緩慢開啟汽包就地水位計放水門,若水位計中有水位緩慢下降,表示輕微滿水;b.若不見水位,關閉汽門,使水部分得到沖洗;c.緩慢關閉放水門,注意觀察水位,水位計中有水位上升,表示輕微缺水;d.若不見水位,關閉水門,再緩慢開啟放水門,如水位計中有水位緩慢下降,表示嚴重滿水;無水位出現,則表示嚴重缺水;e.叫水完畢,將水位計恢復正常運行;f.查明水位后,按前述有關規定處理。
 
  鍋爐水位滿水、一般滿水、嚴重滿水的定義:所謂鍋爐水位計滿水:即水位計內水位超過水位計玻璃管可見液位;水位滿水又分為一般滿水和嚴重滿水,界定依據為水位是否超過水位計的汽連通管,即水位計玻璃管可見液位距離汽連通管還有一段距離,如鍋爐水位低于汽連通管,就叫一般滿水,如鍋爐水位高于汽連通管就叫嚴重滿水。
 
  鍋爐水位缺水、一般缺水、嚴重缺水的定義:所謂鍋爐水位計缺水:即水位計內水位低于水位計玻璃管可見液位;水位缺水又分為一般缺水和嚴重缺水,界定依據為水位是否低于水位計的水連通管,即水位計玻璃管可見液位距離水連通管還有一段距離,如鍋爐水位高于水連通管,就叫一般缺水,如鍋爐水位低于水連通管就叫嚴重缺水。
 
  鍋爐水位不明定義:所謂鍋爐水位不明,是指因司爐盯表疏忽的情況下,且雙色水位計失靈或二次儀表失靈的情況下,導致鍋爐滿水或缺水,僅從單色水位計上判斷不出鍋爐到底是滿水還是缺水。出現鍋爐水位不明的情況下,需用鍋爐水位不明判斷法進行判斷,如果仍判斷不出,或判斷出鍋爐為嚴重滿水或嚴重缺水,必須立即停爐。
上一篇:鍋爐省煤器作用有哪些?要怎樣選擇呢? 下一篇:鍋爐排污率怎么計算?

本文鏈接: http://www.devil-movie.com/ask/360wenda/7183.html

360問答

全國服務熱線

0394-6792297