桃色av无码_国产女合集第六部_欧美日韩高清一区二区在线_怡红院亚洲怡红院首页

導熱油爐-熱水蒸汽鍋爐-燃氣鍋爐-天然氣鍋爐制造專家—河南銀晨鍋爐集團有限公司【集團官網】

咨詢熱線: 0394-6792297
31年精工制造  20年出口經驗一家專注于鍋爐與反應釜的企業!

熱門關鍵字:

鍋爐水壓實驗怎么做,要詳細的的

返回列表 來源:銀晨鍋爐 發布日期:2020-04-07 11:49
 
、、、、水壓試驗的程序水壓試驗的程序水壓試驗的程序水壓試驗的程序    
1、試驗用水為合格的軟化水或鍋爐給水,溫度不超過80℃,不低于環境溫度。水溫太高時,上水應盡量緩慢; 
2、鍋爐的上水應采用過熱器反沖洗進行上水;
 3、上水前應記錄各膨脹指示器一次,上水時應注意檢查膨脹情況; 
4、上水應緩慢,從開始上水至汽包-75mm處所需時間應不少于1小時,如水溫過高時,應適當延長上水時間; 
5、鍋爐充滿水,點火排汽門向外冒水并無氣泡聲時,再等3-5分鐘后,即可關閉點火排汽門。同時停止鍋爐進水;
 6、鍋爐滿水關閉進水門后,進行全面檢查,無泄漏后方可開始升壓,因主給水閥門內漏,可用主給水四次門控制升壓,升壓速度應均勻緩慢,一般為不大于0.2-0.3Mpa/min,接近試驗壓力時不大于0.1Mpa/min;
 7、壓力升至時0.6Mpa時,應停止升壓作初步檢查,若無泄漏或發現輕微滲漏,但不影響升壓時,可繼續升壓,讓其它泄漏地點均暴露后集中處理,否則應放水降壓,處理缺陷; 
8、壓力升至試驗壓力后,立即停止升壓,進行全面檢查,觀察5分鐘內的壓力的下降情況,對查出的缺陷和泄漏情況做好記錄; 
9、檢查完畢后,鍋爐降壓,降壓速度控制在0.2-0.3Mpa/min,當壓力降至0.1Mpa時,開啟點火排汽門,使放水工作順利進行,如水質合格,應根據需要保持水位,否則應放掉;
10、降壓后,恢復安全閥的運行狀態。
水壓試驗的合格標準水壓試驗的合格標準水壓試驗的合格標準水壓試驗的合格標準  
  1、在試驗壓力情況下,保持5分鐘,壓力下降不超過0.2-0.3Mpa;
 2、承壓部件無泄漏,滲水現象; 
3、承壓部件無殘余變形。 
水壓試驗應注意事項水壓試驗應注意事項水壓試驗應注意事項水壓試驗應注意事項  
  1、水壓試驗應有專人指揮,嚴格執行命令監護制及設備狀態掛牌制;
 2、水壓試驗中,監視空氣門、給水門、壓力表的人員不得擅自離開工作崗位。升壓過程中,應停止爐體內外一切與水壓試驗無關的工作,非工作人員一律離開現場;
 3、發現部件有滲漏,如繼續升壓,檢查人員應遠離滲漏地方,停止升壓進行檢查時,應先確認滲漏是否有發展,若沒有發展,才可進行仔細檢查; 
4、試驗壓力以汽包就地壓力表為準; 
5、試驗時應嚴防鍋爐超壓,當鍋爐壓力達到《鍋爐額定壓力》時,應立即關閉給水門,當鍋爐壓力超過《額定壓力+0.2mpa》時,應立即打開點火排汽門或事故放水門進行泄壓, 必要時通知汽機停泵